Re: HX Pressostat

Wat ik bedoelde aan te geven is dat het warmtetransport altijd van de boiler naar de warmtewisselaar is. Als je in het ene geval de pressostaat bij 1,2 bar het verwarmingselement uit laat schakelen wordt de temperatuur hoger als in het andere geval dat de de pressostaat bij 1,1 bar laat uitschakelen...

Re: HX Pressostat

Dat verhaal van de pressostaat is denk ik puur toeval. Van het weekend weer even de nieuwe pressostaat plaatsen maar verwacht dan dat het dan ook goed gaat. Hoeft geen toeval te zijn. Gezien de grotere bandbreedte van de nieuwe pressostaat wordt de temperatuur met jouw instellingen hoger. Zo ook in...

Re: HX Pressostat

De oude pressostaat schakelt gezien de aangegeven instellingen eerder in. De boiler begint na een shot eerder met opwarmen dan in het geval met de nieuwe pressostaat, die een grotere bandbreedte heeft.

Re: Izzo Alex Duetto

De Izzo Alex Duetto kan ook direct op de waterleiding worden aangesloten, Dus ook op een grotere tank. De voordruk is niet belangrijk vanwege de speciale bypass op de pomp. En voordat een grote tank leeg is.......

Re: Izzo Alex Duetto

Ja dat klopt. Bij het signaal is het waterreservoir nog niet helemaal leeg. Het zou zeer vervelend zijn dat de machine direct zou stoppen terwijl je net twee espresso's aan het maken bent. Je hebt nog de gelegenheid om het af te maken en daarna kan je het waterreservoir weer vullen.