Betreft de thermocouple kun je bijvoorbeeld een pt100 gebruiken (zoek waterproof pt100 op ebay en je hebt voor 2 euro een uit china, of bijvoorbeeld
http://domoticx.nl/webwinkel/index.php? ... uct_id=372" onclick="window.open(this.href);return false;), dit ding hang je in je 'boiler' en sluit je aan op de PID om de temperatuur te meten. (o.a.) K type probes kunnen overigens ook... Edit: zie net dat ik nog een k type thermocouple heb liggen, kan je in ieder geval mee testen maar is niet waterdicht
denk ik (zie plaatje).
Een SSR is nodig om het verwarmingselement te kunnen schakelen, is wel belangrijk dat hij te sturen is op 10V gelijkstroom (DC) zodat de PID hem aan kan zetten en dat hij een schakelspanning heeft van 220v wisselstroom (AC) om vervolgens het verwarmingselement aan \ uit te kunnen zetten. Het amperage moet hoger zijn dan dat van je warmte element (e.g. een warmteelement van 1500w heeft minimaal 1500/220 = 7A nodig). Bij DX bijvoorbeeld
http://www.dx.com/p/ssr-10da-solid-stat ... n-7QsYrLIU" onclick="window.open(this.href);return false; (of via eu warehouse, scheelt een week of twee
http://eud.dx.com/product/ssr-10da-soli ... n_Gp8YrLIU" onclick="window.open(this.href);return false;) of bij Conrad
https://www.conrad.nl/nl/solid-state-re ... 17505.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
Een handleiding van de PID:
http://www.berriman.co.uk/wp-content/up ... mt7100.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
@pti: bij dx.com heb je er een voor onder de twintig euro, duurt alleen een aantal weken voor hij binnen is...